风口类产品怎么选型?


时间:2020-05-14 点击:1次 【字体:



1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式; 

2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸; 

3、再次,选型时还要注意以下要求:

(1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。 (2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。

(3)空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。采用贴附侧送时,应符合下列要求: 

(1)送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。 

(2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。 

(3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。

回风口的布置方式,应符合下列要求: 

(1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点,采用侧送时,宜设在送风口的同侧。

(2) 条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大。


上一篇:风机盘管的特点是什么 下一篇:风机盘管工作原理是什么?